电缆载流量口决:


估算口诀:


二点五下乘以九,往上减一顺号走。


三十五乘三点五,双双成组减点五。


条件有变加折算,高温九折铜升级。


穿管根数二三四,八七六折满载流。


说明:


本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。


“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。


如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。


从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。


“十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。


50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。


“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。


若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。


计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):


导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。


1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系


10下五,100上二,


25、35,四、三界


70、95,两倍半。


穿管、温度,八、九折。


裸线加一半。


铜线升级算。


说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。


为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:


1、1.5、2.5、 4、6、 10、16、 25、35、 50、70、 95、120、 150、185……)


(1)..句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。


口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:


1~10 16、2535、50 70、95120以上


五倍四倍三倍二倍半二倍


现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。


例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:


当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;


当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;


当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;


从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(.大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。


(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。


“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。


关于环境温度,按规定是指夏天.热月的平均.高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。


例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:


当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。


(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。


例如对裸铝线载流量的计算:


当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。


(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。


例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。


对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用..句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。


三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的.小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。


1mm2的电源线.大能过多少安的电流,多大的功率?例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?


①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。


②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。


③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。


④对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。


⑤对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。


工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:


1.5平方毫米――18A


2.5平方毫米――26A


4 平方毫米――26A


6平方毫米――47A


10平方毫米――66A


16 平方毫米――92A


25平方毫米――120A


35平方毫米――150A


功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦


国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)


铜芯电线:铜芯线截面积.. 允许长期电流


2.5平方毫米(16A~25A)


4平方毫米(25A~32A)


6平方毫米(32A~40A)


铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流


2.5平方毫米(13A~20A)


4平方毫米( 20A~25A)


6平方毫米(25A~32A)


〖举例说明〗


1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。


2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。


3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。


4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。


5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。


国标允许的长期电流


4平方是25-32A


6平方是 32-40A


其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。


2,5平方的铜线允许使用的.大功率是:5500W;4平方的8000W,6平方9000W没问题的.


40A的数字电表正常9000W**没问题.机械的12000W也不会烧毁的.


电线电缆规格型号代表的含义

一 电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号


1) 类别:H——市内通信电缆


HP——配线电缆


HJ——局用电缆


(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘


YF——泡沫聚烯烃绝缘


YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘


(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套


S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套


V——聚氯乙烯护套


(4)特征:T——石油膏填充


G——高频隔离


C——自承式


(5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层


33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层


43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层


53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层


553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层


2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;


BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线;


BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;


BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;


BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;


RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;


RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;


BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;


RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;


BYR 聚乙烯绝缘软电线;


BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;


RY 聚乙烯绝缘软线;


RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线


3) 电缆的型号由八部分组成:


一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;


二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯


三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;


四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套


五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;


六、外护层代码


七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;


八、额定电压-单位KV


有关电缆型号的问题


1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆


2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程


SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理 发泡聚乙烯(绝缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯)


3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程


RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V2-24芯


用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装


4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号


5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量


6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明


7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆


8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用


9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆


10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆


11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用


12、RIB 音箱连接线(发烧线)


13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量


14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网


15、UL2464 电脑连接线


16、VGA 显示器线


17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)


18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用


19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆


电线电缆命名与型号


命名原则及案例:


电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?


电线电缆产品的命名有以下原则:


1、产品名称中包括的内容


(1)产品应用场合或大小类名称


(2)产品结构材料或型式;


(3)产品的重要特征或附加特征


基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。


2、结构描述的顺序


产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。


3、简化


在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。


案例:


额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆


“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级


“阻燃”——强调的特征


“铜芯”——导体材料


“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料


“钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)


“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)


“电力电缆”——产品的大类名称


与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。


电线与电缆的区分


其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。


电线电缆的型号组成与顺序如下:


[1:类别、用途]


[2:导体]


[3:绝缘]


[4:内护层]


[5:结构特征]


[6:外护层或派生]


[7:使锰卣]


1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。


型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。


第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到.前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。


电力电缆铠装和外护套数字


数字标记铠装层外被层或外护套


0无---


1联锁铠装纤维外被


2双层钢带聚氯乙烯外套


3细圆钢丝聚乙烯外套


4粗圆钢丝---


5皱纹(轧纹)钢带---


6双铝(或铝合金)带---


7铜丝编织---


8钢丝编织---


电线电缆产品分类


电线电缆的应用主要分为三大类:


1、电力系统


电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。


2、信息传输系统


用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。


3、机械设备、仪器仪表系统


此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。


电线电缆产品主要分为五大类:


1、裸电线及裸导体制品


本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。


2、电力电缆


本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。


产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。


3、电气装备用电线电缆


该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。


4、通讯电缆及光纤


随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。


该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。


5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)


主要用于各种电机、仪器仪表等。


电线电缆的衍生/新产品:


电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构


采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;


改变产品结构如:耐火电缆等;


提高工艺要求如:医用线缆等;


组合产品如:OPGW等;


方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。


二 电线电缆规格型号代表的含义


型号、名称


RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)


AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)


RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线


RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线


RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆


ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆


RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆


RV-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆


AF-205AFS-250AFP-250镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线


2、规格表示法的含义


规格采用芯数、标称截面和电压等级表示


①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,


如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV


②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,


如:4**185+1*95 0.6/1KV


电线电缆规格型号说明


电线电缆超实用知识(**值得收藏)



注:B(B)——..个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制。


V(V)——..个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套。


L(L)——铝,无L则表示铜


F(F)——复合型


R——软线


S——双绞


X——绝缘橡胶

(声明:文章来源于网络,本网目的在于传递更多信息,如有侵权或错误等问题,请及时联系网站http://www.cdctxl.com小编处理)

联系信息 / Contact information
  • 黄先生:13558693377
  • 座机:028-83079046
  • 邮箱:670686699@qq.com
  • 地址:四川省成都市新都区龙桥工业区龙腾大道516号
在线留言 / Online Message
关注我们 / focuses on us
二维码
Copyright © 四川川泰线缆有限公司   版权所有    备案号:蜀ICP备19012430号-1   网站地图  RSS   XML     技术支持:    万家灯火